Nous travaillons avec des appareils de mesure (type multimètre) sur des installations sous tension de 24 V à 690 V. Quels EPI utiliser ?

Dernière mise à jour le : 04/03/2020

Pour effectuer des opérations de mesurage sous tension, les opérateurs doivent être équipés des EPI suivant :

  • d'un casque isolant protégé contre les projections de particules en fusion conforme aux normes NF EN 50365 et NF EN 397
  • d'un écran facial conforme a la norme NF EN 166 protégé contre les UV (en polypoprionate ou polycarbonate).
  • de gants isolants conforme à la norme NF EN 60903 en matériaux composite ou équipé de surgants de classe 00 pour travailler jusqu’à 500 V et/ou de classe 0 pour travailler jusqu’à 1 000 V
  • de chaussures isolantes conforme à la norme NF EN 50321 de classe 00 pour travailler jusqu’à 500 V et/ou de classe 0 pour travailler jusqu’à 1 000 V

Les vêtements de travail ne sont pas considérés comme des EPI, cependant ils doivent être ni propagateur de la flamme ni comporter de pièces conductrices.