Combien d'extincteur faut-il sur chantier ?
L'obligation de disposer d’un extincteur portatif à eau pour 200 m2 de plancher ne vise pas les chantiers du BTP.
Néanmoins, à vous d'évaluer, à partir de votre document unique, le risque d’incendie sur vos chantiers et prendre les mesures rapides et efficaces pour protéger vos collaborateurs et les personnes pouvant évoluer à proximité.
Des extincteurs portatifs doivent être ainsi placés dans ou à proximité immédiate des locaux où sont stockés ou utilisés des produits inflammables : locaux de stockage, vestiaires/ réfectoires, cabine de grue à tour, travaux d’étanchéité sur parois enterrées ou sur terrasses, travaux de soudage oxyacéthylénique (un extincteur par point chaud), etc.
Les extincteurs doivent être choisis en adéquation avec le type de feux possibles (classe de feux).
Les extincteurs doivent être contrôlés régulièrement et à chaque mise en service sur chantier par une personne expérimentée. Ils ne doivent pas être mis à disposition après leur date de péremption.
Les inspections doivent être réalisées au moins tous les trois mois par les utilisateurs et ceci doit être notifié sur le registre de sécurité.
Une fois par an, une vérification doit être effectuée par un technicien compétent ou un organisme/une personne certifié(e), puis tous les 1 à 5 ans, une nouvelle épreuve par le service des mines des extincteurs à pression permanente (sous certaines conditions de pression).