Les potelets doivent être enfichés sur une profondeur minimale de 100 mm afin d’éviter tout retrait accidentel du potelet. Le jeu entre l’embout d’enfichage du potelet et le fourreau doit être au maximum de 2 mm sur le diamètre.
Il est nécessaire également de s’assurer du bon recouvrement des fourreaux dans le support pour éviter la création d’une faiblesse de résistance due à un fourreau noyé dans une épaisseur insuffisante de béton. Le fourreau doit également être espacé au minimum de 60 mm de chaque bord du support.
L’OPPBTP conseille d’utiliser des potelets enfichés dans des fourreaux (en acier, PVC ou matériau composite) uniquement pour les garde-corps temporaires de classe A (pente de la surface de travail < 10°) et déconseille d’insérer directement les potelets dans des trous percés dans la structure d’accueil.