Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"
Question-Réponse

Lors de travaux de ravalement, il a été constaté la présence d'enduits de ragréage amiantés à certains endroits. Sommes-nous dans le cadre d'une opération relevant de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 ; donc le cas échéant pouvons-nous appliquer le mode opératoire de l'OPPBTP, relative au façadier ?

Dernière mise à jour le : 23/03/2018

Le lessivage des façades (enduit amianté) se positionne en sous-section 4 ; les autres travaux évoqués nécessiteront la purge/le retrait d’enduits amiantés, positionnant ainsi ces travaux en sous-section 3.

Nous vous invitons à valider le positionnement des travaux (SS3/SS4) auprès de l’inspection du travail dont vous dépendez.

Nos fiches amiante métier sont destinées aux opérations de sous-section 4 ; vous pourrez toutefois vous inspirer des méthodologies techniques décrites dans ces fiches (mode opératoire, outillage utilisé, protection collective, décontamination, EPI…) pour vos travaux positionnés en sous-section 3, en tenant compte du nouveau décret amiante du 04/05/12.