Quelles installations d’hygiène la réglementation impose-t-elle sur un chantier ?
Selon la règlementation, une installation d’accueil sur chantier doit comporter :
- un vestiaire (avec sièges et armoires en nombre suffisant) aéré, nettoyé, éclairé et chauffé en hiver (articles R4228-2 et suivants du Code du travail) ;
- des toilettes séparées des autres locaux, équipées de chasse d’eau et de papier hygiénique, aérés, nettoyés et chauffés avec au moins un robinet d’eau en nombre suffisant (une toilette et un urinoir pour vingt hommes et deux toilettes pour vingt femmes) (articles R4228-10 et suivants du Code du travail) ;
- des lavabos avec eau potable, température réglable, savons et moyens de séchage en nombre suffisant (un lavabo pour dix collaborateurs) (article R4228-7 du Code du travail).
- un réfectoire entretenu avec sièges et tables en quantité suffisante, moyens de conservation et de chauffage des aliments si les collaborateurs prennent leur repas sur le chantier ;
- des douches (dont la température de l’eau est réglable) en cas de travaux insalubres ou salissants (article R4228-8, R4228-9 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947).
Quelles installations pour les chantiers de moins de quatre mois ?
Pour les chantiers dont la durée est inférieure à quatre mois ou qui ne permettent pas l’installation de ces équipements, vous pouvez recourir, notamment, à des véhicules spécialement aménagés (article R4534-140 du Code du travail).