Pour qu’une roulotte de chantier puisse être raccordée à un groupe électrogène, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • la roulotte doit être déclarée conforme par le fabricant ;
  • l’installation électrique doit être vérifiée périodiquement (une fois par an) ;
  • l’alimentation électrique de la roulotte doit comprendre un conducteur de raccordement à la prise de terre du groupe électrogène ;
  • le groupe électrogène doit être raccordé à une prise de terre et la personne effectuant ce raccordement doit être compétente pour réaliser l’opération (arrêté du 22 décembre 2011) ;
  • la résistance de la prise de terre doit être mesurée et adaptée à la sensibilité du dispositif différentiel de protection du groupe (par exemple, moins de 100 ohms pour un dispositif différentiel de 500 mA).