Question-Réponse
Travaux à proximité d’un réseau en courant continu : quelles distances de sécurité appliquer ?
Dernière mise à jour le : 03/03/2020
Les règles de la NF C 18-510 s’appliquent.
Il n'est pas possible d’intervenir :
- à moins de 3 m d'un conducteur nu sous tension pour les réseaux BT (120 – 1500 V en continu)
- à moins de 5 m d'un conducteur nu sous tension pour les réseaux HTB (> 75 000V)
Dans tous les cas, les travaux prévus à proximité des réseaux doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux. Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire.
Certains réseaux ont des réglementations particulières (par exemple les mines et carrières)