Y a-t-il une vérification obligatoire sur un ancrage de type « corps mort » ?

Dernière mise à jour le : 19/06/2025

Il existe différents types de points d’ancrage. La norme NF EN 795 les classe en cinq catégories distinctes :

  • La classe A regroupe les ancrages fixes.
  • La classe B comprend les ancrages mobiles.
  • La classe C est dédiée aux ancrages de ligne de vie horizontale en câble.
  • La classe D est spécifique aux ancrages de ligne de vie horizontale en rail.
  • La classe E concerne exclusivement les ancrages corps mort.

 

Ancrage de type corps mort : des vérifications périodiques obligatoires

Certaines vérifications sont obligatoires pour ces ancrages, notamment les ancrages de classe E : « Ancrages corps ».

Le point d’ancrage corps mort est ainsi concerné par le chapitre 6. Chantier du BTP de la brochure Principales Vérifications Périodiques (ED 828) de l’INRS ; plus précisément le chapitre 6.2 Dispositifs d’ancrage pour équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Tous les dispositifs d’ancrage sont soumis à une vérification a minima visuelle et annuelle par une personne compétente.

Il n’est pas obligatoire d’effectuer un contrôle par organisme extérieur après chaque déplacement de ce type de point d’ancrage, sauf sur demande de l’Inspection du travail (Chapitre 6.1 Tous matériels)

Voir aussi